最近到商品房接房时间,发下所购商品房排污管是一根,同期其他小区都是二根管(一根排污一根排气),担心后期有影响
网友:
您好!收到您反映玖玺城小区房屋排污管道只有一根的信访事项,我局高度重视,立即派专人现场核实。经现场核实施工设计图纸,未发现该部位存在不按图施工现象。
根据《建筑给水排水设计标准》 GB50015-2019 中第 4.7.2 条规定“ 生活排水管道的立管顶端应设置伸顶通气管”和 第 4.5.7 条规定“设 置伸顶通气管排水立管为 DN100,最大设计排水 能力为 4.0L/s”,既生活排水管道只需要在顶端设置通气管,不需要另设置专业通气管,且根据计算本项目单立管最大的排水流量为 3.69L/s,且该项目施工图设计文件于2021年7月经第三方审图机构审查合格,故本项目设计文件符合当时规范要求。
特此回复。
广安市广安区住房和城乡建设局
2023年12月29日