四川省 » 眉山 » 东坡区 » 商品房室内保温层正确做法
QQ空间新浪微博腾讯微博微信
 

网友留言

城建 求助】商品房室内保温层正确做法来源:问政四川 网友:问政网友  2022-03-26 17:12 已回复


我公司承接一个眉山的外墙保温和室内保温项目,按照国家新规,户内需做地面保温。建设单位给的做法为保温层做在地面找平层上,保温材料采用4公分的EPS保温板,保温面层采用玻纤网加抗裂砂浆。这种做法不仅影响户内净空高度,地面保温面层毫无强度,我公司又负责办理该分包内容的验收工作,请问该做法是否满足当地验收标准。
备注:我公司在其他地区地面保温层做法:原结构20mm保温板+钢筋网片+20--30mm厚细石混凝土保护及找平层。

官方回复

回复单位:眉山市东坡区住房和城乡建设局来源:问政四川 回复时间:2022-03-30 17:30

网友,您好。首先请核实该项目办理施工许可证的住建局,向该局具体咨询相关事宜。