2023年4月2日巴中市半山逸城二期垮塌事件,导致七栋一承重柱受损,而开发商只进行了修复,请问承重柱可以修复吗?
网友LYS刘,您好!
您在问政四川留言《2023年4月2日巴中市半山逸城二期垮塌事件,导致7栋承重柱受损,而开发商只进行了修复,请问承重柱可以修复吗?》已收悉,现回复如下:
垮塌导致7号楼房屋局部构件受损,市住房城乡建设局委托四川省建筑科学研究院有限公司对受影响房屋进行了房屋安全鉴定,结论为:7号楼局部受损构件的安全性等级评定为Csu级,根据《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB50292-2015)中对鉴定单元等级为Csu级的处理要求:应采取措施,且可能极少数构件必须及时采取措施。建设单位根据鉴定结论及处理建议委托了有资质的设计单位进行了加固设计并图审合格,后由有资质的施工单位完成加固修复。依据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)第5.0.6第4条:经返修或加固处理的分项、分部工程,满足安全及使用功能要求时,可按技术处理方案的要求予以验收。建设单位组织责任主体进行了验收,结论合格。
感谢您的来信!
巴中市住房和城乡建设局
2024年3月27日
网友LYS刘,您好!
