四川省 » 省级政府部门 » 省政府组成部门 » 省发展和改革委员会 » 800千伏特高压建设问题
QQ空间新浪微博腾讯微博微信
 

城建 咨询】800千伏特高压建设问题来源:问政四川 网友:问政网友  2024-02-21 16:50 待解释

电力建设中800千伏直流输电线路高压走廊宽度为多少,需要遵守城市电力规划吗。四川范围内统一吗?

在设计施工中村镇、郊区、市区是否有多套标准,以什么作为保障安全距离。


官方回复

回复单位:四川省发展和改革委员会来源:问政四川 回复时间:2024-02-29 08:51

网友您好:
咨询事项收悉。现将有关情况回复如下。
1. 我省关于±800千伏特高压直流输电线路执行《±800kV直流架空输电线路设计规范》GB 50790-2013(2019年版)和《架空输电线路电气设计规程》(DL/T 5582-2020)。
2. 规范对±800千伏特高压直流输电通道宽度作出如下规定:
(1)线路不应跨越经常有人居住的建筑物以及屋顶为燃烧材料危及线路安全的建筑物。在无风时,线路边导线与建筑物之间的水平距离不应小于7m。砍伐通道时,通道净宽度不应小于线路宽度加林区主要树种自然生长高度的2倍。
(2)当晴天时,直流线路下地面合成电场强度限值不应超过25千伏/米(居民区)、30千伏/米(一般非居民区),离子流密度限值不应超过80纳安/平方米(居民区)、100纳安/平方米(一般非居民区)。线路临近民房时,在湿导线情况下房屋所在地面的未畸变合成电场前度不超过15千伏/米。
感谢您对我省电网建设的关心和支持!

 

作者评价:不满意评价时间:2024-03-02 17:34

未告知详细走廊宽度,未解决问题