尊敬的领导,昌建星悦城20栋张最近有污水管返水的情况发生,据了解,可能与施工单位污水管道接法与设计图纸不符有关,因无法直接要求施工单位返修,烦请领导帮忙协调施工单位及物业单位等相关单位核实相关情况并处理。
“您的留言”我们收到了,您反映的问题彭州市住建局回复如下:关于您反映的问题,我局安排工作人员于2024年1月18日召集建设、施工(三四期施工总承包单位和园林总平施工单位)和物业公司相关人员进行现场踏勘,因业主有事未至现场,遂通过电话沟通了解诉求。根据现场初步调查分析,您反映情况属实。现场20栋涉及您反映问题的管道(2号管道)已挖开,园林总平施工单位在2号管道前面有管道阻挡的情况下,未采取切实可行的处置方式,而是随意的采用90度弯头将2号管道并入1号主管道,未直接将2单元管道接入污水井,造成管路不畅,污水堵塞冒溢到您室内。针对上述情况,我局一是责成园林总平施工单位负责整改,原则上采取重新布设排水管路,分别直接接入检查井的整改方案,由物业公司及时将整改进度向业主通报;二是由建设单位牵头,施工总包单位、园林总平施工单位、物业公司对类似部位的污水管网进行排查,将排查情况书面报告我局质安站;三是实施整改过程中建设、监理单位应全程监督施工质量;四是我局将督促各责任主体单位对存在的质量问题进行整改,如果发现存在不履行或者拖延履行保修义务的,将依法给予行政处罚。
2024年1月22日