四川省 » 省级政府部门 » 省政府组成部门 » 住房和城乡建设厅 » 咨询消防软管卷盘设置问题
QQ空间新浪微博腾讯微博微信
 

网友留言

其他 咨询】咨询消防软管卷盘设置问题来源:问政四川 网友:问政网友  2023-12-31 19:30 已回复

尊敬的领导:

  查阅了《建筑设计防火规范》和《消防给水及消火栓系统技术规范》中得知类似的楼层总高度超过60米的一类高层住宅民用建筑每层设置有消火栓系统,请问消火栓箱系统中是否必须设置消防软管卷盘?有无出自什么规范或者什么法律条例?设置的长度,强度有什么特别要求?

官方回复

回复单位:四川省住房和城乡建设厅来源:问政四川 回复时间:2024-01-05 18:06

网友:
您好。您的“咨询消防软管卷盘设置问题”咨询留言已收悉。《建筑防火通用规范》第7.1.15条,《建筑设计防火规范》第8.2.2条、8.2.4条和《消防给水及消火栓系统技术规范》第7.4.2条规定了消防软管卷盘的设置要求。其产品参数应符合《消防软管卷盘》GB 15090-2005等规范要求。
感谢您的理解与支持。”



四川省住房和城乡建设厅
2024年1月5日

同领域留言更多>>

同类别留言更多>>

问政四川所有文字、图像、视频,未经授权不得转载

转载事宜请联系四川日报全媒体 联系电话:028-86968654

蜀ICP备12028253号-2川公网安备51010402000072号

互联网新闻信息服务许可证编号:51120170001

中国互联网违法和不良信息举报中心:12377

四川省互联网不良与违法信息举报中心:028-962377