温江区诚心路是周围多个居住小区的消防车道,近期温江区交警部门以交通管理需要,在道路上安装隔离栏,导致道路净宽只有三米,根据《建筑防火设计规范》第7.1.8条规定,消防车道的净宽不低于4米,该条属于强制性条文。温江区交警部门安装隔离栏的行为已违反国家强制性条文,威胁消防安全,请贵局严格执法,责令温江区交警部门改正违法行为,立即拆除违法安装的隔离栏。
网友您好,住建部于2022年12月27日发布了最新版本的《建筑防火通用规范》并于2023年 6月1日起实施,最新规范废止了(GB 50016-2014(2018年版))《建筑设计防火规范》第7.1.8条规定中的“车道的净宽度和净空高度均不应小于4米”规定。
来信人,您好!
您所反映的问题已收悉,我局高度重视,立即进行调查处理,现将有关情况答复如下:
关于您反映诚心路隔离护栏设置存在安全隐患的问题。经勘查,诚心路为双向两车道,全长560米,车道宽7米。2023年以来,我局多次收到群众反映诚心路因机动车乱停乱放影响车辆通行的投诉,同时,我局考虑到该道路相对较窄,一旦机动车乱停放将影响消防车的正常通行,因此我局决定在该道路置了隔离护栏,防止车辆乱停放。同时,按照住房和城乡建设部于2023年6月1日起实施的最新版本《建筑防火通用规范》要求,已废止了2018年版《建筑设计防火规范》第7.1.8条“车道的净宽度和净空高度均不应小于4米”的规定。同时,根据国家标准(GB 7956.1)《消防车》中消防车外廓尺寸宽度小于或等于2.5米的规定,诚心路道路宽度满足消防车通行条件。
成都市公安局温江区分局
2023年12月20日