我是世家雍锦湖业主,现发现该项目施工存在以下不符合规范要求的安全隐患,严重影响业主的生命和财产安全,恳请督办。
1. 防火门施工不满足“防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范 ”第5.3.2、5.3.3、5.3.8要求,且防火门插销不能灵活使用,防火门门框与墙体间的缝隙过大。
2. 防排烟系统耐火等级不符合“建筑设计防火规范”第6.3.5条和“建筑防排烟系统技术标准”第3.3.8条、4.5.7条和4.4.8条。
3. 排烟系统连接方式采用弹簧夹连接,不符合“建筑防排烟系统技术标准”第6.3款要求。
来信人:
你好!你的信件已收悉,现回复如下:
接到投诉后,2023年10月31日,我局质安站监督人员组织消防方面的专家和建设单位、设计单位、施工单位、监理单位人员一起到现场查看情况,经实地查看,你反映的情况属实,具有普遍性,我站已责成建设单位组织相关责任主体单位全面排查,逐一进行整改,目前你提出的3个问题以及其他我们检查时发现的问题正在进行整改中。
如你对上述回复和处理结果有任何疑问,欢迎拨打电话0838-2553776进行咨询。
德阳市住建局
2023年11月6日