浅水湾楼道不通风,存在安全隐患,希望提醒他们整改
已交办相关责任部门协调处理。
网友:您好!关于您反映的问题现回复如下:1.经核查,该楼栋楼梯间为防烟楼梯间,已在电梯前室和楼梯间设置了正压送风口,发生火灾时,风机启动,烟气不会进入楼梯间。2.我大队现场邀约2名投诉人,与开发商、物业管理单位、消防技术服务机构、社区人员现场进行联动测试,送风设施正常运行,现场已向投诉人解释正压送风口启动原理。仁和消防2023年7月24日