书记您好!我是富顺县龙万乡下井村十二组75号村民,我家是平房建于2000年。因为家境平穷一直没扩建,现今小孩大了,房子不够住,加上屋顶漏水厉害,不得不往上重。问题是现在房屋上方多了一根高压电线,电线是建房四五年之后拉起来的,当时我们就有跟相关人员提出以后重房子的问题,可没人理会。现在我们该怎么办?感到无助 ,特向书记请示。还望书记在百忙中能安排相关领导进行调查 并给予一个合理的解决方案。谢谢!
此致
敬礼!
网友:
您好!您在人民网留言反映“平房改楼房存在电力安全隐患”的问题,现由四川富益电力股份有限公司办理答复如下:
一、基本情况
经查,跨越您家房屋的线路是10KV沙坝支线5#至6#杆,该线路架设于2002年,现场线路跨越房屋右上角,对平房楼顶女儿墙垂直距离大约6米(满足安全距离要求)。根据您本人介绍和向当地村组农户了解,您目前的砖砌平房修建于2000年,土地使用证等在2006年由政府统一办理。近期,您将对房屋进行加高扩建,房屋在施工和今后使用期间存在安全隐患 的情况属实。
二、解决办法
鉴于您房屋修建在前,为满足您加高扩建房屋要求,我公司相关部门专业技术人员在勘查现场后,拟定线路搬迁处理方案如下:新增12米电杆1基,对后段300余米进行绝缘化搬迁改造,以保证线路到房屋的安全距离和消除施工期间的安全风险。以上整改方案由富益电力公司负责于9月底前实施完毕,您需按规定向所在村组、政府报告建房相关问题并配合做好线路搬迁及沟通协调工作。
感谢您的留言。