通过将小区围栏竣工图纸与现场实际情况的照片进行比对,新川樾府北区的围栏建造被怀疑存在减少必要工序、未遵循设计图纸的情况,这导致施工程序与施工质量的可靠性存疑。
具体疑点概述如下:
1. 业主现场测量结果显示,北区1号楼与2号楼之间的部分围栏高度未能达到600毫米的标准。实际上,地面以上墙体高度虽标称为600毫米,但地下混凝土和砂浆砖砌部分的深度仅测得500至600毫米,远低于设计要求的900毫米,此情况强烈暗示了全面性的减料行为,并且使用的建筑材料与设计图纸有显著差异。
2. 地基处理上,未发现图纸规定的150毫米厚、680毫米宽的碎石垫层,且土壤夯实密度是否达到规定的≥0.97尚不确定,施工单位能否出示相应的压实度检验报告?
3. 照片证据显示,围栏立柱的预埋件设置与设计图纸所示不符。
4. 同样根据现场照片,围栏立柱底部的支撑结构采用了砖砌方式,与设计规范中明确的钢筋混凝土柱及基础要求不一致。
鉴于上述问题,新川樾北区所有业主恳请相关部门介入,进行严格的质量检查,以确认实际施工成果与设计图纸及规范标准相符。
我们进一步要求开发商提交完整的施工文档及监理确认签名材料,涵盖施工期间的详细记录与现场照片,并提供关于围栏的压实度、密实度及承载能力的官方检测报告。