城建 咨询】开发商给排水设计违反设计强条来源:问政四川 网友:问政网友  2024-04-29 21:00 已回复

领导您好,我在龙泉驿区兴唐悦府买了一套底跃,在我收房装修后发现有小区的排污管横穿我的室内,在我查了相关规范GB-50015-2019-4.4.1有强制要求排水管不得横穿,我去找开发商,开发商说是按图施工,让我去找施工单位和设计单位,我是跟开发商签订的合同,跟设计单位和施工方又没有任何关系,我想请问这种违反设计强条的问题找谁反应有用?找开发商开发商让我去找设计单位和施工单位,这种不负责任的开发商难道政府没有办法监管吗,因为设计单位违反设计强条导致我生活受到影响,难道老百姓维权之路就这么困难吗?迫不得已才来求助领导。

官方回复

回复单位:龙泉驿区城运中心来源:问政四川 回复时间:2024-04-30 11:10

网友您好:您所反映的问题我们已经收悉,正在处理中,待处理完毕后会将结果进行公布,请耐心等待!

官方回复

回复单位:龙泉驿区城运中心来源:问政四川 回复时间:2024-05-08 10:25

网友:
您好,谢谢您的来信!您所反映的问题,龙泉驿区住建局高度重视,立即进行调查处理,现将有关情况答复如下:
经设计单位四川中木同方工程科技有限公司及审图单位四川宏德慧成建筑工程设计咨询有限公司复核,本项目(兴唐悦府)于2021年6月29日通过施工图审查,设计执行当时各项相关规范相关要求。《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019-4.4.1条中涉及到和住户所反映问题相关的规范条文原文为:(排水管道不宜穿越橱窗、壁柜,不得穿越贮藏室);
经核实,排水管道是走在贮藏室地面的降板走管槽内,降板走管槽尺寸(宽1600mm,深500mm),降板槽在交房时做了刚性回填,排水管道(DN100)敷设于储藏室完成面以下,属于埋地管道,并未穿越贮藏室的室内空间,不属于违反以上规范《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019-4.4.1。
关于此条条文解释和规定的用意在强制性条文《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019-4.4.2的第1条条文解释中也进行了详细解答,条文解释原文为:(室内埋地管道不受本条制约)。
综上所述:本项目走管设计满足规范及使用要求。
以上相关情况已于2024年05月07日10时37分通过电话告知您。