网友留言
[投诉]双流区蜀镇片区尚锦园小区质量堪忧
2024-04-22 16:35:44
已回复

双流区九江街道蜀镇尚锦园地下负一及负二楼存在地板、墙面开裂问题,业主要求双流住建局组织三方机构(成都盛兴建设有限公司)进行结构检测。但在执行过程中完全无视业主诉求,糊弄业主,暴力执行: 1、三方机构出具报告不具备专业性。报告存在主要问题如下: ①未描述裂缝最大宽度。按照《混凝土结构设计规范GB 50010-2010 》,允许出现裂缝的钢筋混凝土构件,其裂缝控制等级为三级。三级裂缝控制根据构件的不同使用环境选择,其中一类环境最大允许值为0.3mm,其他类别为0.2mm。但实际鉴定报告(报告编号:ZYX-PG24-00017)中并未描述该信息。 ②未出具构建安全性等级评定。报告未计算楼板抗力(受弯承载力 Mu)与作用效应(弯矩设计值)比值Mu/M,未根据《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015 对楼板安全性进行评估。业主无法知晓实际楼板是否存在结构受力影响。 ③没有证据依据,随意下结论。在报告仅仅描述了【裂缝长度】这唯一数据的情况下,报告直接得出结论:地下室负二层顶板经修复后且无超荷载使用的情况下能满足正常使用要求。 用这样一份报告来回答业主,请问三方鉴定机构的专业性何在?双流住建局起到的的监督作用何在?是否存在糊弄业主的可能性? 2、在报告未得到业主认可的情况下,强行入场施工。 由于报告存在数据不充分、随意下结论、敷衍的问题,无法作为当前裂缝对房屋结构是否存在影响的有效依据,全体业主要求重新出具更具专业性报告。但双流住建局相关工作人员无视业主诉求,态度恶劣,强行要进行修复施工,并表明等修复完后再进行检测。 ①请问如果鉴定报告都不全面,无法详细摸排每一条裂缝的实际影响严重性,施工方如何针对每条裂缝的具体情况采用合理的方案进行修复? ②修复完成后,裂缝表面上得到了掩藏,但其对房屋内部结构是否存在影响,因为已经破坏了第一现场,已经无法再准确评估。这样的做法为后续业主的安危埋下极大安全隐患! 在强烈要求第三方检测机构出具检测报告,然而一直在推诿拖延,一直都没有实施,现在沟通结果就是直接跳过了我们业主,开发商物业和鉴定公司直接通知我们业主,想走流程盖章出函,敷衍了事,没有给到业主合理的解释,还将业主要求的检测项目一一删减,这并没有达到我们二次检测的目的,请相关部门的管理人员合理安排合理要求开发商作出正确且有用的回应及立即将业主要求的检测项目结果做出公示,不要置人民百姓的生命安全于不顾。

官方回复
回复单位:成都市双流区住建交通局
回复时间:2024-04-25 11:00:14

请留言作者对官方回复进行评价 [点击这里进行评价]