火车南站东路15号尊邸小区,为前年交付的新小区。该小区共四栋楼,每栋楼有二十多层,每层有四户。该小区每三层楼合计12户的电路被绑定到了一起,只要有一户电路短路,其他11户均会断电。严重影响了居民的使用情况,也存在安全隐患。该问题经常发生。请政府相关部门督促物业及时整改,物业自己已经不整改了。至少需要住建部门和电力部门一起协助配合解决,请为老百姓做实事。
留言人:您好!感谢您的留言,关于您反映的问题,我区已将情况反馈至相关部门,请您耐心等待。
您好!您在问政四川留言关于“火车南站东路15号尊邸小区”电路短路、断电相关问题的件已收悉,经联系图审机构就该项目施工图图纸进行复核,现就相关问题回复如下:
经复核该项目土建设计院电气施工图:每户设1个8KW的户箱,每层4户,3层集中设置1个给12个户箱集中供电的表箱。根据川电营销(2016)23号《国网四川省电力公司住宅小区供配电设施建设设计要求》:高层住宅表箱应采用每层或分层集中设置表箱,每个集中点不宜超过12只电表。此做法满足国网四川供电局对高层住宅表箱的设置要求。
感谢您对我们工作的支持和理解,谢谢!
成都市武侯区住房建设和交通运输局
2024年4月26日