四川省 » 成都 » 温江区 » 温江恒大御景二期燃气管设计安装不合理
QQ空间新浪微博腾讯微博微信
 

城建 投诉】温江恒大御景二期燃气管设计安装不合理来源:问政四川 网友:问政网友  2024-03-21 14:40 已回复

温江恒大御景二期3栋4号、5号户型燃气管走管围绕厨房门,软管在厨房门进出口位置,影响出入,很容易磕碰到燃气管上,家里有小孩的也很容易划破燃气软管,有安全隐患,成都台商投资燃气公司不给解决,需要住户给钱才移管,希望领导协调解决一下。

官方回复

回复单位:成都市温江区经济和信息化局来源:问政四川 回复时间:2024-03-27 16:33

问政四川网友留言已经收悉,我局高度重视,立即对该问题进行调查了解。现回复如下:
经核实,根据《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)规定住宅内燃气表可安装在厨房内,且规范要求的燃气表与燃气灶的水平净距不得小于0.3m,现场燃气表与灶具实际距离约大于1m,该户型燃气表安装符合相关规定,无任何违规安装等行为。若用户对燃气表安装现状不满意或装修等原因,需对现有燃气表位置进行改造,您可向燃气公司递交户内燃气改造申请,并支付相应费用。

成都市温江区经济和信息化局
2024年3月27日

请留言作者对官方回复进行评价[点击这里进行评价]

同领域留言更多>>

同类别留言更多>>

问政四川所有文字、图像、视频,未经授权不得转载

转载事宜请联系四川日报全媒体 联系电话:028-86968654

蜀ICP备12028253号-2川公网安备51010402000072号

互联网新闻信息服务许可证编号:51120170001

中国互联网违法和不良信息举报中心:12377

四川省互联网不良与违法信息举报中心:028-962377