如果房屋在一千千伏两线中间房屋 是否撤迁 撤迁赔偿文件是否具体
办理情况:
经我局会同丹棱供电分公司调查:依据《1000kV架空输电线路设计规范》(GB 50665-2011)第13.04条1000kV架空输电线路不应跨越居住建筑以及屋顶为燃烧材料危及线路安全的建筑物。导线与建筑物之间的距离应符合下列规定:边导线与建筑物之间的水平距离不小于7米。
撤迁补偿按照丹棱县规划和自然资源局文件《丹棱县川渝1000千伏特高压交流工程项目集体土地征地拆迁补偿安置实施方案》丹规自资发〔2023〕19号文件执行。