尊敬的领导:
查阅了《建筑设计防火规范》和《消防给水及消火栓系统技术规范》中得知类似的楼层总高度超过60米的一类高层住宅民用建筑每层设置有消火栓系统,请问消火栓箱系统中是否必须设置消防软管卷盘?有无出自什么规范或者什么法律条例?设置的长度,强度有什么特别要求?
网友:
您好。您的“咨询消防软管卷盘设置问题”咨询留言已收悉。《建筑防火通用规范》第7.1.15条,《建筑设计防火规范》第8.2.2条、8.2.4条和《消防给水及消火栓系统技术规范》第7.4.2条规定了消防软管卷盘的设置要求。其产品参数应符合《消防软管卷盘》GB 15090-2005等规范要求。
感谢您的理解与支持。”
四川省住房和城乡建设厅
2024年1月5日