城建 投诉】泸州恒大城5期存在乱施工来源:问政四川 网友:问政网友  2023-12-12 19:20 已回复

泸州恒大城5期目前存在的主要问题:1、变压器的安置问题:目前5期楼栋之间安置了数台变压器,经业主们自发上访相关部门(包括住建、电力)反馈的是根据新规必须安置在地面,那么请问:①地面必须是小区楼栋之间的地面吗?不可以安置在其他地面吗?小区人员活动密集,是否能保证人员安全,是否存在安全隐患?出了安全问题该哪个部门负责?②4期施工建设在5期之后,为什么变压器会先于5期已经安置在4期车库,4期不需要按照新规执行,整个小区只有5期需要执行新规?③确需更改原设计方案将变压器安置在小区楼栋之间、占用了公共面积,不需要向业主公示、解释、征得业主同意吗?2、部分施工材料存在偷工减料的可能:业主们发现现在室内安置的部分玻璃不是安置的“中空钢化玻璃”,而是“中空普通玻璃”,请相关部门查证是否符合规定,如果不符合请尽快整改,如果符合请给书面答复。3、室内燃气管道施工问题:部门入室燃气管道竟然从窗户中间穿过,简直太可笑,请立即整改,并同时查证是否存在其他乱施工问题,请给正式答复。







官方回复

回复单位:泸州华润兴泸燃气有限公司来源:问政四川 回复时间:2023-12-22 10:05

尊敬的用户:
您好!您通过“问政四川”反映的“泸州恒大城5期存在乱施工”问题已收悉,我司已进行了认真调查核实,现将处理情况进行回复:
根据您反映的问题,我司经过对现场及建施图纸核实,情况如下:(1)该墙靠近栏杆处为边长20cm的结构立柱(见图1),起承重作用且内置钢筋笼无法开孔,距离墙边40cm处设置有电源插座(见图2),依据燃气相关规范,燃气表距离插座的水平净距不小于15cm,故无法从墙上直接开孔入户,只能从墙侧栏杆上方绕行;(2)该位置为生活阳台,建施图纸设计为栏杆而非窗户,为保证安全用气,建议用户不进行封装。

官方回复

回复单位:泸州市江阳区住房和城乡建设局来源:问政四川 回复时间:2023-12-25 11:33

网民朋友:
您好!您反映“泸州恒大城五期存在乱施工”的留言收悉,现回复如下:
经核实,为进一步提升新建城市低洼地带重要电力设施防涝建设,确保人民群众生产生活基本用电需求,按照相关行业新的要求,新修地下室配电房不宜放在地势低洼处,应布置在地面。结合项目实际情况,目前配电箱位置属最适宜位置。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014第5.2.3条:“民用建筑与10KV及以下的预装式变电站的防火间距不应小于3m”,现场实际间距已超过8米,符合安全间距要求。部分材料使用问题,开发企业表示,高透光Lowe玻璃均按图施工,相关产品有厂家出厂合格证明。根据规范和设计要求必须使用安全玻璃的:一是7层及7层以上建筑物外开窗,二是面积大于1.5平方米的玻璃或者玻璃底边离最终装饰面小于500mm的落地窗,现场安装符合要求。
如仍有疑问或有不清楚的地方,可咨询泸州市江阳区住房和城乡建设局房管股,电话:0830-3123787。