32层住宅小区楼卫生间下水管道只有一条,这是肯定不合理的。谁能敢给我们写保证书,以后不反臭,不爆管。望上级主管部门给予是份保证书。阳台无直通下水管道,也是不合理的。公共安全通道1.2米,6户人家使用,而且没有防火门。
请主管部门拿出国家的高层住宅建筑标准来说明下。
市民朋友,您好!您反映的问题已交办相关部门处理。
尊敬的市民:
您好!您在问政四川平台反映 “仪陇星城广场污水管道”的问题已收悉。经仪陇县住房和城乡建设局调查核实,现回复如下:
经核实,星城广场出图日期为2020年4月,执行规范为《建筑给水排水设计标准》(GB 50015-2019),本次设计符合相关规范要求,并已通过施工图第三方审查机构审核。根据规范第4.7.1条,当底层生活排水管道单独排出且住宅排水管以户排出时,可不设通气管。《四川省住宅设计标准》(DBJ51/168-2021)实施日期为2021年11月1日,不适用于本项目。本项目单个卫生间设置的立管排水流量计算为3.93L/s,规范规定升顶通气的排水立管DN100最大排水能力为4L/s,,而本项目单个卫生间设置的立管排水流量计算为 3.93L/s,故采用单根DN100 螺旋管并伸顶通气,满足排水排气能力要求。
经查阅图纸,该项目公共安全通道设计为1.2米,防火门为1.2*2.1米,现场均按设计图纸施工,各楼栋防火门已安装完成。
仪陇县住房和城乡建设局
2023年11月16日