1、防排烟系统防火包裹离心玻璃棉材料不满足耐火极限要求,无耐火极限检测报告;风管穿过防火隔墙,楼板及防火墙时,穿越处的防火阀,排烟防火阀两侧各2米范围内的风管未设防火板包裹;均不满足图纸及规范要求。备注:现场已封闭吊顶内也未做,如各楼栋负一层负二层吊顶内加压送风管道。
2、排烟系统风管法兰垫片采用PE胶条,非不燃材料。规范及图纸均要求排烟系统风管法兰垫片采用不燃材料。(万科回复:按要求整改,但7月30日到现场查看,还未整改)
3、知园项目消防排烟风管制作和安装不符合设计及规范要求。知园项目消防排烟管道采用薄钢板连体法兰风管。图集07K133中明确说明薄钢板连体法兰风管不能用于消防排烟系统;图纸要求“消防排烟风管采用法兰连接,连接采用螺栓连接
网友:
您好!谢谢您的留言,您所反映的问题,已由成华区住房建设和交通运输局进行调查处理,现将有关情况答复如下:
针对业主反映的相关风管的质量问题,区住建交局已联系开发企业要求尽快核实处理。
2023年8月30日