四川省 » 成都 » 大邑县 » 展瑞君悦华庭消防未按要求设置
QQ空间新浪微博腾讯微博微信
 

治安 咨询】展瑞君悦华庭消防未按要求设置来源:问政四川 网友:hyhdali  2023-06-15 14:52 已回复

尊敬的领导,您好!
   大邑县大邑大道266号展瑞君悦华庭小区消防严重不符合相关规范要求:1、小区前后消防大门全部用钢丝锁住,不开放,大门前后都有私家车天天停放;2、小区公共区域及楼道内未按要求摆放消防设施;3、小区楼道内很多通讯线乱拉,有的直接就在过道中央拉,严重影响通行,通讯检修箱门都没有,小孩大人可以直接接触,存在严重安全隐患;望领导解决为盼!

官方回复

回复单位:大邑县消防救援大队来源:问政四川 回复时间:2023-06-19 13:46

网友:
您好!根据您所反映的问题,现将有关情况答复如下:
经调查,关于小区消防车通道的问题:经核查图纸,由于该小区为单、多层住宅楼,根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014 2018年版)7.1.2条之规定,修建时未设置环形消防车通道,大队要求小区物业公司保障小区正大门主干道畅通,室外消火栓完好有效,确保消防车辆能正常取水开展灭火救援。
关于小区消防设施的问题:经现场核查,该小区室外消火栓完好有效,楼栋内按要求配置了干粉灭火器。按照《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)第6.1.3条之规定:当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100平方米时,应配置1具1A(1A=1公斤或2公斤)手提式灭火器。
关于楼道内通讯线路乱接的问题:经现场核查,小区楼栋内裸露在外的通信线路为弱电线路,小区物业公司已将散落在楼梯梯段上的线路固定在实体墙上,消防技术标准未要求对弱电线路进行穿管保护,大队已要求物业公司将线路规范管理,并请移动、电信公司现场查看是否符合要求。

大邑县消防救援大队
2023年6月19日