根据建筑防火规范2014版规范第5.5.28之要求,当消防前室与楼梯前室合用时,前室短边不得小于2.4m宽度要求;但源滩麒麟荟前室设计宽度为1.85,装饰面完成后不足1.8m;不满足合用前室短边宽度要求,且亦有不满足电梯厅1.5倍宽度之要求可能,因无电梯资料,无法核对。希望相关部门单位(消防总局、质监站、住建局、高地设计院)出局说明回复,源滩麒麟荟项目在不满足消防规范情况下如何是通过消防验收的。
网友:
您好!谢谢您的留言,您所反映的问题,正在协调部门处理中,请您耐心等待。给您带来的不便,敬请谅解。
市民:
您好!您所反映的问题,成都市住房和城乡建设局高度重视,立即进行调查处理,现将有关情况答复如下:
经质监站调查核实,您所反映的问题不属实。
以上情况已于2023年6月15日10时,与您联系,告知相关情况,您表示知晓。