本人是成都市龙泉驿区忠北路666号恒大御龙天峰小区业主,2023.6.8日在小区物管消防控制室发现以下问题:
1.消防控制室值班人员仅1人。根据2021年8月1日实施的《高层民用建筑消防安全管理规定》第二十六条 规定“高层民用建筑消防控制室应当由其管理单位实行24小时值班制度,每班不应少于2名值班人员。”小区消防控制室值班人员不符合该法律规定。
2.小区消防控制室墙上公示的消防值班人员信息仅有4人,按照“实行24小时值班制度,每班不应少于2名值班人员。”要求,若4名工作值班人员要达到上述要求,应当每天值班12小时,一周工作时间长达84小时,远远超过每周40小时的标准工作时间,可以推断仅仅4名工作值班人员完全不能达到《高层民用建筑消防安全管理规定》要求。按照每天8小时工作制,即使节假日不休,也至少应当有6名消防值班人员。
3.消防控制室公示的4名值班人员证件为复印件,较模糊,6月8日本人在小区消防值班室见到的值班人员不知是否为公示墙上的人员。请相关部门现场监督检查时核实人、证是否一致,是否存在人、证不一致现象。
以上三点是本人2023.6.8日在小区物管消防控制室发现几点问题,请相关部门监督处理。
网友:
您好,感谢您的来信!您所反映的问题,龙泉驿区区消防大队高度重视,立即进行调查处理,现将有关情况答复如下:
经现场核查,我大队已责令物业公司进行整改,并将整改报告交于大队。
以上情况已于2023年6月15日14时47分拨打信访人电话,您表示知晓。祝您生活愉快!