四川省 » 成都 » 成华区 » 华侨城滨江壹号住宅项目首层疏散宽度不足
QQ空间新浪微博腾讯微博微信
 

城建 投诉】华侨城滨江壹号住宅项目首层疏散宽度不足来源:问政四川 网友:问政网友  2023-03-31 17:09 已回复

成都市成华区华侨城.滨江壹号三期项目,21栋单元出入口作为首层疏散通道,起疏散宽度不满足建筑设计防火规范GB50016-2014(2018年版)

5.5.30

住宅建筑的户门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度应经计算确定,且户门和安全出口的净宽度不应小于0.90m,疏散走道、疏散楼梯和首层疏散外门的净宽度不应小于1.10m。建筑高度不大于18m的住宅中一边设置栏杆的疏散楼梯,其净宽度不应小于1.0m。

目前根据现场实际测量其疏散门开启后净宽仅仅有920mm宽,不满足消防疏散要求。



官方回复

回复单位:成都市住房和城乡建设局来源:问政四川 回复时间:2023-04-14 15:33

市民:
您好!您所反映的问题,我局高度重视,立即进行调查处理,现将有关情况答复如下:
经调查,您反映的滨江壹号21栋首层安全出口净宽不足1.1米的问题,造成该安全出口净宽不足的原因为开发商在消防验收通过后,安装了开启后净宽不满足消防要求的玻璃门。现已督促开发商立即整改,并向业主做好沟通协调工作。