尊敬的各位领导,我是购买成都市新都区大成路南段502号,朗诗·未来著2栋的业主,经过我们2栋业主现场实地发现,朗诗·未来著消防控制室设置不合理,违反强规,存在极大的安全隐患。
该消防控制室位于2栋1层1号室,位于2栋2层1号室户型的主卫和客卫正下方以及厨房邻边,根据中华人民共和国住房和城乡建设部颁布的《民用建筑电气设计标准》中的相关条例,机房不应设置在厕所、浴室或其他潮湿、易积水场所的正下方或与其相邻。朗诗·未来著楼盘消防控制室位于2栋2层1号室的主卫和客卫正下方以及厨房邻边后期存在极大的人身及设备安全,图纸报审存在报审不严问题,违反强规。还请贵司严查,要求开发商成都凯迪置业有限公司整改,将该机房控制室安置于负一层或其他合理合规的位置,还我们2栋所有业主一个绿色、安全的楼栋环境。
网友:您好!
来信已收悉,目前相关部门正在调查核实中,请您耐心等待。
感谢您对新都区工作支持与理解!
此复。
网友:您好!
来信已收悉,即转区住房和城乡建设局进行办理,现回复如下:
经调查,将对2层卫生间正对下方的消防控制室区域进行封闭隔墙施工,从而满足《民用建筑电气设计标准》(GB51348-2019)第23.2.1条:“机房不应设置在厕所、浴室或其他潮湿、易积水场所的正下方或与其贴邻”的要求。
感谢您对新都区工作支持与理解!
此复。