本人为本村村民,本村有个污水管网项目,施工过程中发现施工工艺有很大问题,有几点疑惑望解答
1、设计上是没有垫层还是施工单位偷工减料?
2、基坑这么深的水也可以下管?不用清底?设计中没有地基承载力一说?
3、回填材料是素土?不用分层夯实?
4、监理单位吃干饭的?从来不见人
本来好好一个民生项目,如果出现沉降,那么我们是否会生活在臭水之中,望各监管单位引起重视!
村民您好:
关于您在“问政四川”上反应的问题,融禾公司高度重视,立即责令建设方成都市融禾环境发展有限公司进行现场核实,现将有关情况答复如下:
一、垫层是否存在“偷工减料”问题。经工作人员现场核实,存在部分管段未按设计要求进行施工,建设方已于2月15日要求施工单位进行返工,并通知监理下发监理通知单要求整改。
二、关于基坑存水、施工清底以及地基承载力是否达标的问题:
(一)基坑中存在深积水。现场核实:附图所属管段属于已完成施工作业及后续未开始铺管作业的工程,目前因客观原因处于暂停状态,确存在积水问题,已责令施工单位不定时对相关部位进行降水维护;
(二)施工过程中是否清底。经核实,施工过程中施工按照设计要求进行清底工作,并提供了印证资料;
(三)地基承载力是否达标。经核实,施工过程中,施工单位已委托满足资质要求的三方检测单位对地基承载力进行检测,满足设计要求。
三、回填材料是否为素土,未分层夯实的问题:
(一)按设计要求,回填材料可采用素土进行回填。
(二)经现场核实,现场已回填的管段均属于返工部分,后续将要求施工单位严格按照设计要求施工,并留下印证资料。
四、未在施工现场看到监理的问题。经核查,监理人员部分存在离开施工现场的情况,已对监理方进行警告处理,后续融禾公司将加强对监理人员的监督。
因融禾公司工作人员未能联系上您进行回复,现回复于平台上。
感谢您的监督与支持。