城建 投诉】成都中信城开麓山上院外墙保温不符合防火要求来源:问政四川 网友:问政网友  2023-01-09 14:59 已回复

成都中信城开麓山上院一期高层建筑高度在27-100米之间,现场实际采用的外墙保温材料为聚苯乙烯板,燃烧性能等级为B1级,未分层设置防火隔离带。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版)的要求,采用B1级保温材料,需每层设置防火隔离带,防火隔离带高度不小于300mm,材料燃烧性能等级为A级,详见附图规范内容。要求开发商按照规范要求,对所有楼栋外墙保温进行整改,增加防火隔离带,消除消防安全隐患。





官方回复

回复单位:天府新区来源:问政四川 回复时间:2023-01-10 09:18

网友:
您好!您所反映的问题,天府新区高度重视,现将有关情况答复如下:
您的留言已收悉,目前承办单位正在处理,后续我们将再次回复办理结果,请您耐心等待,并持续关注平台回复。

官方回复

回复单位:公园城市局来源:问政四川 回复时间:2023-01-13 17:02

网友:
您好!您所反映的问题,天府新区高度重视,立即责成公园城市局进行调查处理,现将有关情况答复如下:
您反映中信城开麓山上院外墙保温不满足A级的情况,经公园城市局工作人员核实,设计保温材料为不燃性复合膨胀聚苯乙烯保温板,燃烧性能等级为A级,且已取得相应的检测报告。
以上情况于2023年1月12日回复您。