成都市万象城二期c馆wehouse负一楼下沉广场至地面疏散楼梯被铁质装饰品阻挡,影响紧急情况下的安全疏散。应依法责令整改并处罚。
该楼梯为下沉广场通向地面唯一疏散走道,《建筑设计防火规范》对下沉广场疏散有明确要求,《建筑设计防火规范》6.4.12 用于防火分隔的下沉式广场等室外开敞空间,应符合下列规定: 2 下沉式广场等室外开敞空间内应设置不少于1部直通地面的疏散楼梯。当连接下沉广场的防火分区需利用下沉广场进行疏散时,疏散楼梯的总净宽度不应小于任一防火分区通向室外开敞空间的设计疏散总净宽度。
《消防法》第六十条 单位违反本法规定,有下列行为之一的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款: (三)占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的;
网友:
您好,谢谢您的来电!您所反映的问题,万年场街办高度重视,立即派遣工作人员进行调查处理,现将有关情况回复如下:
针对您反映的安全通道问题。街办已向万象城反馈,请其注意安全问题并进行处置。关于消防问题,可向消防部门反映举报。
万年场街道办事处
2023年1月9日
未依法处理,未依法处罚。问题未得到解决。派件派到了不能解决问题的部门。