城建 投诉】四川川燃气隆昌营业部来源:问政四川 网友:问政网友  2022-12-26 09:55 已回复

2.因为所有西城世家燃气表都安装在了厨房内,因厨房较小且相对封闭,燃气表在阳台比在厨房安全和想利用厨房空间所以目前有两百多户业主提出移燃气表申请!(天然气设计是否合理?很多天然气表设计在室外)一般情况用户提出申请移燃气表,所有天然气公司都提供移表服务!四川川港燃气有限责任公司隆昌营销部负责人确说因为老百姓反映了安全问题,所以西城世家所有业主厨房内燃气表都不能够移(天然气表属于燃气公司所有),并且说谁都管不了这事!确实不知道那里能够管!



官方回复

回复单位:内江市12345政务服务便民热线来源:问政四川 回复时间:2022-12-26 11:33

您的留言已转交给相关机构进行处理,请您耐心等待回复。

官方回复

回复单位:隆昌市住房和城乡建设局来源:问政四川 回复时间:2022-12-29 18:06

尊敬的网友:
您好!您于2022年12月26日在四川日报“问政四川”反映的问题已收悉。经隆昌市住房和城乡建设局调查,现将情况回复如下:
隆昌骏宏置业有限公司开发建设的“西城世家”项目,位于向阳路北侧,万隆路西侧,于2020年5月开工建设。2022年1月14日隆昌骏宏置业有限公司与四川川港有限责任公司隆昌营销部签订委托合同,委托川港然气公司组织“西城世家”项目的天然气管道工程设计、施工。由四川华果石油天然气工程设计有限公司负责设计,鹤城建设集团股份公司负责施工,四川城市建设工程咨询集团有限公司进行监理工作。该项目目前已实施完毕并交付。经调取燃气设计图纸和进行现场查看,该小区内入户管线的安装情况符合《城镇燃气设计规范(2020年版)》GB50028-2006、《城镇燃气技术规范》GB50494-2009《建筑燃气安全应用技术导则》CECS 364-2014《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》CJJ95-2013、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005、《聚乙烯燃气管道工程技术标准》CJJ63-2018、《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ94-2009等相关国家及行业规范。入户立管的走向及入户位置由开发商、专业燃气设计单位、工程监理单位一道勘察现场后共同确定,该小区的安装工艺符合安全要求、符合技术规范。移表和改管都属于不安全行为破坏燃气安装本质安全,因此不能随意将燃气表移动到生活阳台。
如果您有新的意见和建议可进一步反映和咨询(隆昌市住房和城乡建设局0832-3955156)。
感谢您对燃气工作的关心和支持!祝您生活愉快!

隆昌市住房和城乡建设局
2022年12月29日