1、一个单元22户人家共用一部容量只有5、6个人的电梯,严重影响我们的出行以及成品家具及主要装修材料的进场,要求整改。
2、宣传资料、样板房、房间蓝图的四室变一室,其余室内有多面墙体无法使用,要求开发商无条件拆墙封窗。
3、水电没有安装到点位,无法正常使用,要求敷设到各点位。
4、天燃气管道铺设不规范,存在安全隐患,要求整改。
5、小区绿化与之前宣传的杭派园林风格格格不入,要求整改。
胡书记,为买这里的房子,我们许多人或耗尽了多年集蓄,或仍贷款缠身,然无良的开发商为了其利益最大化,不择手段坑蒙拐骗,
无奈之下,我们只得求助你,望你亲自派人到现场实地看看开发商的所作所为,为我们做主。
网友:
您好,您的问题已收悉,现将有关情况回复如下。
关于网友提出的质量问题,我局经调查核实:
关于房间内隔墙、外立面未封窗问题,经查阅该项目已图审备案的施工图纸,并现场核实,该项目室内填充墙设置、门窗安装位置与施工图纸一致。
关于电梯问题,十二层及以上的高层住宅,每栋楼设置电梯不应少于两台,其中应设置一台可容纳担架的电梯。该项目层数为11层的电梯,未设置担架电梯,现场安装的电梯规格与图审备案的施工图一致,符合《住宅设计规范》(GB50096—2011)要求。
关于水电入户问题,该项目室内强电线路实际为一灯、一线、一开关、一插座,室内给水管敷设至厨房,光纤线路敷设至多媒体箱。经查阅该项目水电施工图纸,2020年3月该项目设计单位出具了水电设计变更,现场交付的水电施工情况与变更后的水电施工图纸一致。接到群众反映水电相关问题后,我局要求开发商将室内强电、给水管敷设至室内其他点位。
关于燃气问题,燃气施工验收严格按照设计图纸进行施工。如用户管道存在安全隐患,可以向燃气公司反映,其工作人员在进行通气前安全检查时会及时提出整改,消除隐患之后再予以通气。