双流区新力郦园楼盘,因开发商资金问题,目前建设资金账户由双流区住建交通局监管,合同交房日期10月31日,目前正在施工总平,但经多个业主现场查看,地下室底板存在大面积渗水(10栋至3栋约70%都渗水),地下室排水沟已堵塞,部分墙面和顶面也在渗水,因为长期浸水部分墙面已发霉,顶面渗水位置钢筋已生锈。地下室大量堆放建筑垃圾,请问该项目地下室是怎么通过质安监站验收的?如此质量的工程为何施工监理和建设单位没有受到相关处罚?地下室大面积渗水的原因究竟是什么?地下室部分柱角高出周围地面,如果是因为地下室抗浮不达标,地下室完工至今已一年多,结构柱和底板长期受地下水浮力影响,造成的结构安全隐患不堪设想,老百姓一辈子的血汗钱换来这种豆腐渣工程,请主管部门严肃督察,还广大老百姓一个安全放心的家园!
留言人:
您好!谢谢您的留言,您所反映的问题,我们已收悉,成都市双流区住建交局立即进行调查处理,现将有关情况答复如下:
经调查,新力郦园项目现在仍处于施工过程中,区住建交局工作人员已责成项目参建各责任主体方认真梳理排查投诉人反映的问题,确保按照施工图纸施工,并确保施工质量,在所有质量问题整改合格前,建设单位不得组织竣工验收。对于地下室是否抗浮失效的问题,属于此次排查的重点内容,目前现场尚未发现地下室抗浮失效的表观特征,区住建交局已责成开发单位切实落实排查工作,对于影响房屋结构安全的质量缺陷,需全数依规整改到位。