电力弱, 电压不稳定,导致冰箱闪坏了, 还得自己买稳压器, 关键稳压器闪坏了一个了,
网友,您好!您反映的问题已转相关部门核实处理,请您耐心等待回复。
网民朋友:
您好!您反映“电力弱”问题的留言已收悉,现将有关情况反馈如下:
收到反映后,纳溪供电公司高度重视,7月6日下午,公司安排业务部门联系了您并上门服务。经现场查勘,您所在的纳溪区新乐镇大河10组,由10千伏河永一线炳灵 2 组 1 号台变供电,台区配变容量200千伏安,台区用户111户。您家距配变台区约0.8千米,属于供电线路末端。测试您户表电压 150 伏左右,高峰时段更低。
结合您居住位置及户表电压情况,纳溪供电公司新乐供电所拟架设三相四线制低压线路,再进行三相负荷调整,提高您户入户电压,并向您进行当面沟通解释,您表示理解支持。
感谢您的留言。