四川省 » 天府新区 » 成都片区 » 天府新区九里埂万科公园传奇消防不合规验收通过
QQ空间新浪微博腾讯微博微信
 

城建 投诉】天府新区九里埂万科公园传奇消防不合规验收通过来源:问政四川 网友:问政网友  2022-06-22 20:30 已回复

万科公园传奇二期,超高层住宅建筑,存在众多消防、安全问题,包括但不限于:
1. 负一层消防电梯厅短边净宽仅1900mm,违反《建筑设计防火规范》GB50016-2014
2. 一层电梯厅公共疏散通道、避难层疏散通道宽度不足1.2m,违反《住宅建筑规范》GB50368-2005
3. 一层消防通道被空调机位及栏杆堵塞,存在重大安全隐患,且安全出口少于2个,违反《建筑设计防火规范》GB50016-2014
4. 楼梯间通道去除消火栓箱后,可通行宽度仅1100mm,不满足1200mm,存在重大消防安全隐患,违反《住宅建筑规范》GB50368-2005
5. 消火栓箱开启方向与施工图不符,无法开启120°,开启时逃生疏散方向有冲突,存在重大安全、消防隐患
6. 负一层楼梯梯段净高度1.86m,低于2.2m的标准,违反《民用建筑设计通则》,存在重大安全隐患
7. 地下室人防配套车库净高多处小于2.2m,违反《地下车库基本设计规范》
8. 避难间设置的推拉门无法在火灾时自动关闭,不满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014
9. 多处消防配电线路明敷未作任何防火保护,违反《建筑设计防火规范》GB50016-2014
10. 在电缆井内,消防电缆与普通电缆敷设在同一桥架内,违反《建筑设计防火规范》GB50016-2014
11. 消防电缆和普通电缆敷设在同一桥架内,未采取任何隔离措施,违反《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
12. 多处消火栓内缺少消防水带,违反《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
13. 消防配电线路在金属槽盒内敷设未采用封闭式金属槽盒保护,违反GB50016-2014《建筑设计防火规范》
14. 地下室喷淋喷头被吊顶完全遮挡,火灾时无法实现喷头自动喷水灭火,影响火灾救援,危及人身安全,必须整改。
15. 地下室集热盘严重变形,严重影响自喷自动喷水灭火,影响火灾救援,危及人身安全,必须整改
16. 万科交付标准顶棚采用乳胶漆,乳胶漆的燃烧性能为B1级,不满足《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017
17. 地下室抗震支架缺失,侧向超过12m、纵向超过24m无抗震支架。违反《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014
地产开发商肆意践踏消防红线、无视国家标准,公然置所有业主的人生财产安全于不顾
















官方回复

回复单位:公园城市局来源:问政四川 回复时间:2022-06-29 17:01

网友:
您好!您所反映的问题,天府新区高度重视,立即责成公园城市局进行调查处理,现将有关情况答复如下:
经核实,一、地下室抗震支架问题,施工图满足相关规范要求。
二、一层电梯厅公共疏散通道、避难层疏散通道宽度不足问题,施工图满足相关规范要求。
三、负一楼梯段净高问题,施工图满足相关规范要求。