大石桥变电站设备较为老旧,噪音大,投诉多,对翠微香庭、东坡蓝岸住户影响很大,晚上根本不敢开窗户休息,希望能尽快启动改善噪音措施,有连个建议:第一,原更换为新型的静音变压器(原变压器的各项性能与现在新型静音变压器差异很大)网站报道,近日,笔者从合肥庐阳经济开发区管委会了解到,辖区内天威合变公司自主开发研制的两卷三项双流组油载低噪声变压器一次性通过全部例行试验和型式试验,变压器噪声实测值均为47dB(A)分贝,成为合肥首台高等级变压器低噪声产品,并成功拿下国网订单,产品将于近日送往天津城东。第二:改建为室内变压器,很多地方为了改善噪音,已经开始建设室内变电站,那样也能减少很多噪音。

官方回复

回复单位:国网眉山供电公司来源:问政四川 回复时间:2022-06-17 14:37

网友: 您好!您反映的诉求已收悉,现将有关情况回复如下: 110千伏大石桥变电站是眉山市城区重要供电电源,始建于1995年。建设时,变电站选址与高压线路径规划均经过相关规划审批,且当时该区域为郊区,周围无任何居民小区。 关于网友反映噪音大,2022年06月16日公司对厂界噪音进行了噪声测试调查,其结论如下:110千伏大石桥变电站运营期间昼、夜间站界噪声最大值分别为56.4 dB(A)和49.1 dB(A)。两次检测均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类声功能区噪声排放限值要求(昼间≤60 dB(A),夜间≤50 dB(A)),满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中2类声功能区环境噪声限值要求(昼间≤60 dB(A),夜间≤50 dB(A))。故眉山110千伏大石桥的噪声值满足国家标准。 关于网友的两个建议,我司高度重视,已计划储备110千伏大石桥1、2号主变压器改造项目,更换1、2号主变,将有效降低主变噪音。因110千伏大石桥变电站1995年设计建设时为室外变电站,改为室内变电站技术难度大,重复投资浪费多、改造实施周期长,所以可行性不高。若还有疑问,可拨打供电服务热线电话95598。 感谢您对我们工作的理解与支持!