四川省 » 绵阳 » 游仙区 » 绵阳市游仙区高压线是否可以改迁
QQ空间新浪微博腾讯微博微信
 

城建 咨询】绵阳市游仙区高压线是否可以改迁来源:问政四川 网友:问政网友  2021-10-25 00:11 已回复

领导你好,我是绵阳市游仙区绵阳师范学院的一名学生,在绵阳师范学院北校区7栋、8栋宿舍旁,有一条35KV的高压线路——兴九线,离绵阳师范学院男生、女生公寓的距离都比较近,而且在高压线下就是该公寓片区学生上课、出行的必经要道,而且这条高压线将操场和学生公寓,特别是操场和男生公寓分隔。个人认为存在如下隐患:
(1)高压线会不会因为负载过大,产生辐射,对宿舍学生身体健康产生影响?
(2)这条线路将操场和学生公寓分开,如果在遇到地震等特殊情况,学生前往操场避难时,会不会因为线路倒塌产生次生危害?
(3)操场上的山体,在前段时间下暴雨时,有小范围的塌方迹象,而该线路的分岔的钢电桩下,是学校的游泳池,会不会因为沉降,因山体原因发生电桩移位从而使电缆断裂对下面行人造成危害?
恳请相关部门论证该线路是否具有改迁的必要性,规避风险和隐患。

官方回复

回复单位:国网绵阳供电公司输电运检中心来源:问政四川 回复时间:2021-10-28 15:47

网友:
您好,留言已收悉,现回复如下:
10月26日,经国网绵阳供电公司输电运检中心工作人员现场核实,您所反映的高压线属国网绵阳供电公司管辖的110千伏胜九线,51#-52#塔途经您校学生公寓7栋、8栋,导线对地距离27米,边导线与建筑物水平距离8米,满足国家能源局2019-10-01实施的《中华人民共和国电力行业标准》(DL/741-2019 架空输电线路运行规程 规范性附录),“110千伏输电线路导线与建筑物之间的最小垂直距离5.0米、110千伏输电线路导线与建筑物之间的最小净空距离4.0米、110千伏输电线路边导线与建筑物之间的最小水平距离2.0米”之规定。线路选址、规划、设计架设均符合行业标准,满足相关运行要求。
经与您电话沟通、解释,您表示认可。
感谢您的留言,祝您生活愉快!




国网绵阳供电公司输电运检中心