眉山大石桥变电站一到用电高峰、或者晚上的时候,风机的声音,还有低频噪音(低频噪音传递距离远,穿透性强)对周边住户的生活的影响比较大,能不能在变电站周围增设隔音挡墙(隔音屏)?
在接报之后,社区网格员黄利在10月12日下午2点过联系供电部门反映了居民建言后,得到回复说会尽快回复该建言。10月13日上午9点,网格员收到了供电部门的回复电话,告知大石桥变电站是1995年安装的,当时周围还没有住宅小区,目前该变电站是眉山市东坡区城区主要变电设备。供电部门已对城区变电设备进行了更换,以减少噪音污染及降低能耗。在2021年6月及2021年10月12日对大石桥变电站附近小区外墙进行了噪音污染测试,白天低于60分贝,晚上低于50分贝,符合环保要求。另外对于关于增设隔音挡墙(隔音屏)的反映,供电部门回复这需要自然资源管理部门与供电部门共同协商后,需要请专业的部门检测,通过后方能进行下一步工作。
随后网格员黄利在10月13日10点05分去电反映人,转述对方回复后,投诉人表示理解,对此次处理结果满意!