4.业主的诉求:
请有关部门核实开发商如此设计安装的真实原因,为何有更优于实用性的方案不做,要做出如此“鸡肋”的设计!难道说,强制标准要求内,就可以任意操作,不讲究任何实用性和美观性这些人文基本需求吗?并且强烈要求开发商在交付前,将该处改至最外层墙处,且不能影响我房屋其他处的基本性能!
网友您好:
我们收到您反映“德商光华天骄城新风系统安装鸡肋”的情况后,我局高度重视,立即分派相应科室调查处理,现将相关情况回复如下:
经核查,主要涉及3#、4#、5#、10#与11#楼的新风系统进气口设置于厨房外墙,在封窗后影响使用。我局于2021年9月27日经查勘现场、查阅图纸,新风进气口的设置符合规范要求。
具体而言,3#、4#、5#、10#与11#楼的生活阳台与景观阳台合用,未封闭,空气流通通畅,可视为室外,满足新风换气要求。同时该合用阳台位置安装有燃气热水器,若将合用阳台完全封闭,将导致燃气热水器设置与厨房开窗面积不满足规范要求。
下一步,我局将持续督促建设单位落实主体责任,和业主保持持续良性沟通,做好解释工作,妥善化解矛盾。
我局工作人员于2021年9月28日10:19电话联系您告知调查处理情况,您表示了解。
成都市温江区住房和城乡建设局
2021年9月28日