一:枫丹西悦三期一号门外开口设置挡住了消防车通道。
办法:大门外开口需与小区大门同宽。
二:2号门外市政道路沉水井设计位置不合理,一旦发大水,存在倒灌地下室的隐患。
办法:
需要在坡度下方处做2个引流井,同时在大门外两边加设沉水井。
道路路面整体与小区同高,存在倒灌水隐患,沿线设置引水沟、井。
网友:
您好!感谢您对我区交通事业的关注。就您反映的情况进行了调查核实,现回复如下:
关于枫丹西悦小区2号门高差可能导致积水问题,经现场研究,拟通过增设排水设施解决该问题,我局已督促道路建设单位制定处理方案并抓紧实施。
我局工作人员于2021年8月13日与您沟通解释,表示理解。