城建 投诉】眉山万景九洲天府小区虚假宣传质量景观设计虚假来源:问政四川 网友:问政网友  2021-03-17 11:10 已回复

本人所购万景·九洲天府,单价14600+,总价160W+。开发商宣传小区是高档小区,拥有东坡十八景,且赠送面积30平,赠送后优惠价格11000+(有公示),奔着这两大优势购房与此。但到了交房之日,实地查看并无赠送阳台,并无东坡十八景,小区内景观及配套并不符合高档小区的标准。并且整理发现如下问题。老百姓举家之力,辛辛苦苦赚的血汗钱高价买到欺骗房,心理承受了重大打击,整日郁郁寡欢,以泪洗面,请领导为我们做主。

1. 小区总坪绿化景观与小区建成实际竣工实景严重不符。(小区绿化率不足40%,小区景观与宣传的东坡18景严重不符。系虚假宣传。)

2. 小区北门设计图与实际竣工实景完全不符。(没有门檐,门柱,门厅等设计细节。)

3. 小区顶楼屋面外墙防护栏杆完全不能保证业主后期生活安全,所用材质为劣质矩管。(不防腐,不防锈。建议换成不锈钢立柱加钢化玻璃或砖混围栏。)

4. 小区围墙竣工实景与设计图严重不符。每栋没有小区入户门厅,没有安装单元入户门及门禁系统。不符合法定合同交房条件。

5. 没有楼盘 “九洲天府”街角标识,与原设计图不符。

6. 所配奥迪斯电梯产品老旧,无配置120急救担架电梯。

7. 3,5,8,9,10,11栋没有入户大厅。1,2栋的电梯楼梯不能下负一楼。

8. 厨房外生活阳台没有施工修建,与宣传设计不符。

9. 销售宣传的建筑面积加赠送面积与现有实得面积相差甚大。(实际没有赠送面积,赠送变成了开发商诱导消费的虚假宣传。)

10. 楼王3栋5栋名不符实,价格虚高。(无入户门厅,背后原宣传为公园过道,现变成双向四车道的大马路。楼王现变成遮阳 挡风 防尘 降噪的主建筑。为什么有人买9000多,有人买17000多?两倍的差距标准何在?)

11. 机电安装系统:偷工减料部分设备如:配电箱、开关箱、灯具,安全出口、疏散指示、电缆、电线等设施没按设计标准采购安装。

12. 给排水系统:偷工减料部分材料如:阀门不能满足设计要求、给水、排水钢管壁厚不够标准、地下室积水坑安装不符合设计规范、现场安装工艺极差。

13. 消防安装水系统:偷工减料部分材料如:阀门不能满足设计要求、喷淋系统、消火栓系统、钢管壁厚不能满足防火高压标准、楼层电梯前室消火栓箱凹进墙体严重没按消防安装规范施工、现场安装工艺极差。

14. 消防自动报警系统:偷工减料部分材料设备如:主机设备人为优化、报警设备故障多、控制电缆、电线没按设计标准采购安装、高低压配电房气体灭火系统没有按设计标准采购安装、现场安装工艺极差。

15. 公共区域精装修:偷工减料装修工艺完全没有按设计标准执行,所用装修材料不能满足国家标准。

16. 弱电智能化系统:偷工减料部分材料设备如:监控设备故障多、控制中心没按设计标准采购主机设备平台、电缆、电线、视频线没按设计标准采购安装、现场安装工艺极差。

17. 各栋顶楼发现有漏水现象,拿出实际的永久解决方案

18. 七栋一单元负一层电瓶车停车库,要保证停放安全,防火设施要严格按照国家标准施工安装。

19. 垃圾房必须做好环保措施,符合国家安全标准。

20. 负二楼整体处在打围施工状态,无法进入。

21. 6,7栋单元入户两侧没有做花坛景观。(6,7栋楼下没有景观)

22. 整个小区地下室平面管网油漆完全不能达到国家标准,使用劣质油漆。不符合环保要求,会严重影响业主身体健康。

23. 各栋楼梯梯步和楼梯转角平台没按设计要求粘贴瓷砖。

24. 游泳池局部没有按图纸设计要求施工安装相关设施设备。

25. 总坪消防环形跑道蓝色建议变为灰色。

26. 小区各楼栋外立面墙体无光彩照明安装。

27. 儿童游乐设施和体育健身场地设施设备,没有按设计标准安装呈现。

官方回复

回复单位:天府新区眉山管理委员会自然资源局来源:问政四川 回复时间:2021-08-25 11:32

您好,万景·九洲天府项目于2020年8月6日核发建设工程规划核实合格证,绿地率符合规划要求,批准的设计方案中1、2栋无地下室。
(一)小区屋面女儿墙防护栏杆材质不符合要求,存在安全隐患的问题。经查该小区屋面女儿墙护栏杆具备质量合格证明文件,且防护高度大于1.1m,符合规范要求。
(二)合同上成交价格高于备案价格的问题。房屋成交价格属于市场行为,甲乙双方应按照商品房买卖合同履约。
(三)机电系统、给排水系统、消防系统、弱电系统偷工减料未按设计文件采购安装的问题。机电、给排、消防、弱点系统,开发商具备相关系统的产品合格证明及质量保修书,且消防产品数据符合标准,消防产品流向通过《中国消防产品信息网》查询信息准确,同时产品也具备出场合格证明和质量检测报告,以上系统均经过正常调试,运行稳定。
(四)公共区域装修工艺没有执行标准,所用材料不满足国家标准的问题。经查阅设计图纸,公共区域装修顶棚采用轻钢龙骨加纸面石膏板吊顶,所有用材料及工艺由开发商提供质量保证,现场施工与设计文件一致。
(五)各栋楼梯梯步和楼梯转角平台没按设计要求贴瓷砖的问题。疏散楼梯间在设计文件中为水泥砂浆地面,未要求铺贴地砖,现场与设计文件一致。
(六)游泳池局部没有按图纸设计要求施工。泳池布局与规划文本保持一致。
(七)入户门锁质量不合格,导致门无法关严。入户门锁具备产品质量合格证,若业主发现门锁存在问题导致入户门闭合不严,可向物业管理处进行登记,由物业统一更换处理。
(八)所配奥的斯电梯产品老旧,无配置120急救担架电梯。奥的斯电梯属全球十佳电梯品牌之一,根据《住宅设计规范》要求,十二层及十二层以上的住宅,每栋楼设置电梯不应小于两台,其中应设置一台可容纳担架的电梯。该项目十二层及以上楼栋均设置有担架电梯,十一层及以下住宅未设计有担架电梯。
(九)小区中庭出现沉降现象,大厅沉降、墙面出现裂缝的问题。因受2020年8月连续暴雨影响,该小区绿化覆土确实存在局部沉降现象,但不影响房屋基础结构安全。经现场检查未发现大厅及墙面存在沉降、开裂的现象,目前建设单位已对总坪覆土沉降部位进行了整改处理。
(十)地下室平面管网油漆不符合环保要求的问题。该楼盘所使用油漆均有出厂合格证和材质证明文件。
(十一)未按照《人民防空工程管理规定》修建地下室问题。万景九州天府因地质条件不宜修建防空地下室,由仁寿县人防办依规办理了防空地下室易地建设手续。
(十二)厨房无地漏且天然气主管及燃气表安装在厨房内的问题。根据《城镇燃气设计规范》第10.2.24条、第10.2.26条,现场燃气管道铺设符合相关规定。
(十三)局部屋面及地下室出现渗水。我局工作人员在巡查中未发现屋面及地下室渗水现象,业主所反映的地下室渗水实际为雨季地下室沉降缝处漏水,我局已责令开发单位、物业单位加强日常巡查,同时对业主反映的此类问题进行收集并核实,核查属实的问题立即整改。

官方回复

回复单位:天府新区眉山管理委员会自然资源局来源:问政四川 回复时间:2021-08-27 09:22

您好,万景·九洲天府项目于2020年8月6日核发建设工程规划核实合格证,绿地率符合规划要求,批准的设计方案中1、2栋无地下室。
1.小区总坪绿化景观与小区建成实际竣工实景严重不符。1#、2#楼原报批设计文件未设计有地下室,建筑实物与设计文件一致。
8. 厨房外生活阳台没有施工修建,与宣传设计不符。
厨房外生活阳台与报规文件一致,没有生活阳台。
9. 销售宣传的建筑面积加赠送面积与现有实得面积相差甚大。(实际没有赠送面积,赠送变成了开发商诱导消费的虚假宣传。)
建议网友收集相关佐证材料,进一步向市场监管局反映。
10. 楼王3栋5栋名不符实,价格虚高。(无入户门厅,背后原宣传为公园过道,现变成双向四车道的大马路。楼王现变成遮阳 挡风 防尘 降噪的主建筑。为什么有人买9000多,有人买17000多?两倍的差距标准何在?)
合同上成交价格高于备案价格的问题。房屋成交价格属于市场行为,甲乙双方应按照商品房买卖合同履约。
11. 机电安装系统12. 给排水系统13. 消防安装水系统14. 消防自动报警系统:16. 弱电智能化系统:
机电系统、给排水系统、消防系统、弱电系统偷工减料未按设计文件采购安装的问题。负二楼正在排水进行清理,清理完毕后即拆除围挡,现在围挡在已拆除。
