领导你好,感谢百忙之中抽空看见留言,请问燃气管道是不是需要开户方自行开挖,回填
您好,根据客户签订的安装委托合同与工程实施方式,可委托具有施工资质的施工方进行土建作业。客户为了减少土建作业费,要求自行开挖时,设计单位与施工单位必须做好现场土建作业安全及技术交底记录,并由客户现场确认。
根据城镇燃气设计规范GB50028规定: 5.3.3地下燃气管道埋设的最小覆土厚度(路面至管顶)应符合下列要求:
(1)埋设在车行道下时,不得小于0.8m;
(2)埋设在非车行道下时,不得小于0.6m;
(3)埋设在庭院内时,不得小于0.3m;
(4)埋设在水田下时,不得小于0.8m。.
注:当设计有要求时,按照设计要求执行。
因此需要在进行埋地管土建开挖。
若有其他疑问,欢迎拨打电话0838-7259015进行咨询。