丽晶公馆小区物业未经业主同意,私自将开发商修建的负二楼地下车库配套的排水沟用水泥填埋封死,负二楼本就有被水淹的隐患,现在物业图一时方便,私自将排水沟用水泥封死,将来如遇大雨,车库无法排水,必将水淹车库。
恳请房管部门责令丽晶公馆物业,将负二楼排水沟恢复原样。谢谢!
网友:
您好,接到《问政四川》〔其他 求助〕“丽晶公馆负二楼地下车库配套的排水沟用水泥填埋封死”的问题进行了调查核实,现将有关办理情况回复如下:
经查,此处排水沟的作用是连通相邻两个集水坑,当一个集水坑中的排污泵出现故障时能将水引至另一个集水坑中进行抽排。现因此处排水沟在该单元的车道上且后方有两个停车位,经常有车辆在此处通行导致排水沟损坏,存在一定的安全隐患。目前是由地产保修对此处的排水沟进行整改,整改方案为将此处近10米的排水沟进行硬化处理并在下方铺设75的pvc管连接两边集水坑的排水沟,达到互相过水的目的,对排水没有影响。
我局于2020年7月8日10:08电话联系来电人,告知其相关情况,来电人表示感谢。
特此回复。
成都市温江住房和城乡建设局
2020年7月8日