四川省 » 天府新区 » 天府新区管委会 » 关于加油站建在高层居民小区一墙之隔是否安全的
QQ空间新浪微博腾讯微博微信
 

城建 投诉】关于加油站建在高层居民小区一墙之隔是否安全的来源:问政四川 网友:问政网友  2020-06-19 21:13 已回复

尊敬的领导

您好!

6月13日,浙江温岭一油罐车发生了大爆炸,导致周边民房及厂房倒塌,直接造成20人死亡,近两百人受伤,其中伤势较重人员24人,让我印象深刻的是有一个学生在家写作业,就被这突如其来的爆炸夺去了生命。这一突发的油罐车爆炸事件,不禁让我想到家里楼下的加油站这一安全隐患。

首先从安全角度讲加油站作为成品油的小型集散地,每天有大量成品油的进、销、存。而成品油和其所散发出来的油品蒸气,不但有易燃、易爆的危险,而且还有一定的毒性。我所在的拆迁安置小区位于华阳街道祥鹤四街336号,直接靠近加油站的有两栋房子(四栋32层,两个单元共256户,五栋26层,两个单元共208户),四栋一单元更是紧挨着油罐车卸油这一区域。埋地油罐就在楼下,相当于脚下就有个不定时的炸药桶,让住在四栋和五栋的的居民日夜提心吊胆,万一哪天有不懂事的小孩子往楼下丢个打火机;或者某人不小心将烟头丢了下去;也或者进站加油的人不慎引火,后果将不堪设想!难道真的要等到出了事故再来追查或处罚吗?就像这次温岭油罐车爆炸事件,就算最后查清了事故责任方并追究了责任,对受害家庭进行了赔付,但能挽回逝去20个人的生命吗?能减轻爆炸造成的烧伤病重人员的痛苦吗?能抚失去亲人的痛苦吗?

按国标GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》,加油站选址应避开人流密集和重要建筑物,加油站、加油加气合建站的汽油设备与站外建(构)筑物的安全间距(按民用建筑物保护类别划分标准,高层民用建筑属于一类保护物),一类保护物要求的最大安全间距是25米,最小的安全间距也要达到11米,而现在这个加油站离我们小区的安全间距远小于最低标准的11米。

我现在的疑问是,在距居民楼如此之近的距离内修建了加油站,是合理合的吗?剑南大道南段空旷的地带也很多,为什么非要修在居民楼下?能不能移址另建?加油站爆炸的新闻也时有所见,我知道意外都是难免的,但如果这个加油站修的离居民楼远点,就算不幸发生事故,伤忘也会降低很多。不然我们只能在家自求多福,靠运气吗?运气好不会发生加油站爆炸,运气不好也只能自认倒霉?

我们永远不知道意外和明天哪个先来临,但我真的不想、更不愿我家的孩子会像温岭的那个少年一样因爆炸瞬间就被夺去了生命。从生到死,只需要一秒钟。各位领导能设身处地的为我们这些老百性着想,为老百性办实事,解决问题!希望我提出的问题能得到实际有效的解决!谢谢!

 


官方回复

回复单位:发展和经济运行局来源:问政四川 回复时间:2020-06-28 11:28

网友:
您好!您所反映的问题,成都天府新区高度重视,立即责成发展和经济运行局进行调查处理,现将有关情况答复如下:
经核实,天投中油能源公司的鹤林交通综合体严格按《建筑设计防火规范》设计建设,其中的加油站已取得相关部门危险化学品建设项目安全和消防设计审查意见书、《危险化学品经营许可证》,该站(二级加油站)油罐距最近的民用建筑实际距离21米,加油机距最近的民用建筑距离24米,油罐、加油机、通气管管口与站外民用建筑(按一类保护物计算)的安全距离均满足《汽车加油加气站设计与施工规范》的安全距离要求。且该站有加油和卸油油气回收系统,采用潜油泵式加油机,密闭卸油、双层3DFF油罐埋地,通气管管口设置阻火器、油罐和加油机按要求进行防雷防静电接地,所用的设备、设施是目前国内较为领先的装置,工艺技术成熟,设备设施安全可靠。天投中油能源公司积极构建风险防控和隐患排查“双重预防机制”,常态化开展隐患排查整治,对设备设施全过程、全环节进行管控,确保加油站运营安全和风险可控。
以上情况已于2020年6月24日15:11与您联系。