富顺工业园区修建的拆迁安置房楼顶漏的问题,80%的楼顶有漏的问题,原谷草山安置房屋顶都加造有琉璃瓦盖,既有隔热,防漏作用,效果很好,安和小区安置房并未效仿,现在是哪里漏就整哪里,整个安置房屋顶挖的很烂,原来的的卷材层,隔热层基本破坏,临时解决漏,有的甚至没补好就再挖,太豆腐渣了,现在临时解决了,保质不久,感觉太儿戏了。还有园区与拆迁户合同定制的返还地点,户型构造,园区说变就变,不经过返安户的同意!望领导多体察民情
网友:
您好!您在人民网留言反映“园区返安房设计太差,顶楼漏,户型差,没随民意讨论”等问题收悉后,园区管委会立即责成相关部门进行核实,现将有关情况答复如下:
本次园区规划实施的安和小区和谷草山三期返安房在设计时屋顶没有采取楼顶加盖琉璃瓦的结构,而是采取的刚性结构屋面。
在第一期房屋分配后,210户顶楼住户中有部分住户反映有渗漏现象,继而发展为要求园区同意顶楼由住户自行搭建或由园区加盖琉璃瓦。接到反映后,管委会高度重视,立即责成园区相关部门组织县质安站、设计单位、监理单位及施工单位进行检查。发现确因刚性结构层开裂、卷材铺设不规范、施工操作不到位、落水管堵塞、烟囱位置不合理、物管顶楼关水试验不当等原因造成部分房屋渗漏(其反映的有80%的楼顶都漏的情况不属实)。根据出现的情况和群众的诉求,管委会立即组织设计单位进行论证,最终否定了加盖琉璃瓦的方案,同时考虑城市风貌和房屋安全,没有同意返安户自行搭建的要求。
为了解决部分顶楼渗漏问题,管委会要求施工单位制定切实可行的整改方案(方案须经设计、监理和甲方签字认可),限期进行整改。每一户的整改情况须经监理、物管、甲方代表、施工单位签字认可。由于前期连续降雨影响,目前相关整改工作基本结束,整改效果较明显,经过1个多月的连续降雨观察:除了有少数几户还需观察和进一步处理外,其余房屋均不再渗漏。同时,管委会举一反三,安排施工单位对下一期待安置返安房178户顶楼房屋进行了全面排查,发现有10余户楼顶也存在局部渗漏现象。管委会已要求施工队伍立即进行处理,必须于房屋分配前整改到位。
自贡晨光科技园区管委会