网友留言
[求助]新川樾北区围墙偷工减料,不按照图纸施工
2024-05-16 14:18:03
已回复

您好,我是新川樾北区的业主之一,我写信来表达中铁建北区围墙问题:

通过细致比对小区围栏竣工图纸与现场实际情况的照片,我们发现围墙建造过程中存在显著的偷工减料迹象及违背设计图纸的严重问题

1.高度与结构不达标:业主亲自测量结果显示,在北区1栋与2栋间的围墙区域,部分墙体高度未能达到设计标准600mm,且地下混凝土及砂浆砌砖的嵌入深度也远低于图纸要求的900mm,实际测量仅为500-600mm。此情况不仅暴露了施工过程中的重大缩水现象,还凸显出使用的建筑材料与设计规格存在重大偏差。

2.垫层缺失与土壤压实问题:按照设计图纸,围墙底部应铺设150mm厚、680mm宽的连砂石垫层,但现场并未发现此结构,明显违反设计要求。此外,对于素土夯实的标准(压实系数≥0.97),我们恳请施工单位出示官方的压实度检测报告,以确保地基的稳定性。

3.立杆预埋件与设计不符:现场照片清晰显示,围墙立杆的预埋件配置与设计图纸所示存在差异,这直接关系到围墙的稳固性与安全性。

4.支撑结构材料不符:同样依据现场图片证据,围墙立杆下方采用的是砖砌体作为支撑,而设计图纸明确要求使用钢筋混凝土柱及基础。这一严重偏差再次体现了施工方对设计规范的无视。

综上所述在此请相关部门门入,进行质量检测,以验证实际施工是否严格遵循设计图纸及国家相关建设规定。


官方回复
回复单位:成都高新区管委会
回复时间:2024-05-16 15:04:00