四川省遂宁市船山区唐家乡长虹村七组, 前几天乡政府和村委领导 突然带领电力施工队来到长虹村七组 强行要在村民集中区建一座220kv的高压线铁塔,没有提前向村民公告,也没能 出示任何批文,所以 使的当地居民强力 阻止, 事态一直在持续之中。 望上级领导能出面解决 此事!
网友,您好!
您的留言已收悉,您反映的问题将转交给相关部门调查核实,目前正在处理中,请耐心等待。
感谢您的留言!
此复。
网友,您好!您的留言已收悉,经船山区唐家乡人民政府、经济信息化和科学技术局调查处理,现回复如下。
一、调查情况:该项目为涪江干流遂宁市唐家渡电航工程项目220千伏输电线路迁改项目,属于市政府重点工程,因唐家渡电航工程完工蓄水,现于渔舟村跨江的供电线路会被淹没,故需对线路进行迁改。供电线路迁改涉及唐家乡3个村,共有塔基18座,其中长虹村10座。 一是关于反映项目合规问题。该项目规划、设计、论证经过市直相关部门和属地多次研究,特别是项目线路综合考虑了群众影响、基本农田、农村风貌等因素,在项目施工前,属地行业主管部门、业主单位、设计单位和乡镇等,多次通过坝坝会的形式与群众沟通商讨线路走向及塔基位置,并在技术条件允许的情况下,对迁改线路和塔基位置进行优化调整,目前已最大化完成线路优化调整。 二是关于反映项目安全问题。该项目线路路径经过项目业主、电力设计公司、自然资源和规划等部门多次研究后最终确定。线路及铁塔距离满足住建部颁发的《110kV-750kV架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)中相关规定:“1.在最大计算弧垂情况下,导线与建筑物之间的最小垂直距离应大于6.0米。本工程导线与建筑物之间的最小垂直距离≥15米;2.在最大计算风偏情况下,边导线与建筑物之间的最小净空距离应大于5.0米。本工程在最大计算风偏情况下,边导线与建筑物之间的最小净空距离应≥10米;3.在无风情况下,边导线与建筑物之间的水平距离应大于2.5米。本工程在无风情况下,边导线与建筑物之间的水平距离≥3.0米。”符合相关安全标准。 三是关于反映项目占地问题。项目对辖区并针对项目施工所需施工便道、塔基占地、临时用地等,唐家乡和有关部门多次实地踏勘,并组织群众进行政策宣传解释和意见征求工作,涉及群众青苗、林木、果树等全部清点到位并登记造册,将按照市区最新占地补偿标准,逐户将清点的结果与群众核实并签字确认后,及时将所涉群众的补助资金发放到位。
二、办理情况 :一是实时掌握动态。兼顾规范标准和群众感受,在施工过程中,及时掌握解决群众关心、关注问题。二是及时回应关切。特别是鉴于N17#塔位置,由行业主管部门、业主单位、设计单位、唐家乡和村民代表多次现场踏勘并结合群众意见,设计公司在相关技术条件允许的情况下已进行调整。三是做好安全宣传。唐家乡和业主单位再次向群众宣传解释相关政策及规定,尤其是安全标准,消除群众疑虑,争取群众支持。 下一步,唐家乡将进一步提高政治站位,以高度负责的态度,切实落实好群众的宣传解释工作,进一步提升群众满意度。如您仍有其他疑问,欢迎致电唐家乡人民政府(0825- 2893899)、船山区经济信息化和科学技术局(0825- 6807580)进行咨询,工作人员将耐心细致地为您解答。感谢您对唐家乡人民政府的信任与支持!祝您生活愉快!