溪涪和院2期部分1楼卫生间下水管道未按照设计图在地平下1m进行管道铺装,只在地平下0.4m进行管道铺装,导致住户1楼卫生间无法安装蹲便器,影响住户使用。
市民朋友:
您好,您的留言已转交给相关机构进行处理,请您耐心等待回复。
绵阳高新区网络发言人
2024年4月16日
尊敬的市民:
您好,您反映的问题已收悉,现回复如下:收到您反映的问题后,科技城生态环境和城市建设局质检工作人员立即联系开发单位核实,经开发公司专业工程师及相关人员进行现场核实,该项目严格按照施工图纸进行管道敷设,符合设计要求;该户水施设计图纸中明确表达一层卫生间为坐便,室内敷管层厚度为 0.5m 高,Hw-1.000为管道出户后室外管底标高为-1米。 感谢您的支持与理解。
科技城生态环境和城市建设局
2024年4月19日